24-03-2012, 11:20 AM
Capitolul 1- Protectia sistemului energetic
Curs PRAM relee.doc (Size: 749.5 KB / Downloads: 70)
Protectia instalatiei energetice reprezinta totalitatea aparatelor ,dispozitivelor si a sistemulor automate care asigura deconectarea aotomata in cazul aparitiei unui defect sau a unui regim anormal periculos pentru instalatie .
Obiectivele protectilor
Protectia prin relee a unei instalatii electroenergetice este formata din ansamblul aparatelor si dispozitivelor destinate sa comande in mod automat deconectarea instalalatiei in cazul aparitiei unui defect sau a unui regim anormal de functionare periculos pentru instalatie.
Separarea automata a instalatiei defecte de restul elementelor sistemului urmareste trei obiective:
Clasificarea releelor
• Din punctul de vedere al naturii marimii de intrare releele se clasifica in doua grupe mari :
-relee de marimi electrice :- de curent ,de tensiune ,de frecventa ,de putere ;de impedanta
-relee de marimi neelectrice :-de gaze , de presiune , de temperatura , mecanice;
• In functie de modul de realizare a saltului in circuitul de iesire,releele,se impart in doua grupe structural distincte :
Functiile releelor
• Functia de masurare sau control .
Se intalneste in special la releele de protectie(releul maximal de curent,releulu minimal de tensiune,releul de impendanta,releul directional)acestea avand rolul de a controla anumiti parametri (curent,tensiune,impedanta).Releele cu functii de masurare se caracterizeaza prin precizie buna si consum redus de putere.
Ca relee cu functii de masurare industria romaneasca fabrica urmatoarele tipuri de relee:
RC-2-releul maximal de curent
RT-3-releul maximal de tensiune
RT-4-releul minimal de tensiune.
• Functia de amplificare .
Functia permite sa se comande un circuit electric ce necesita un curent (putere)mai mare cu ajutorul unui curent(putere)relativ mai mic.
Se fabrica relee intermediare de tipurile:
RI-3;RI-4;RI-5;RI-7;RI-8;RI-9;RI-10;RI-13.
• Functia de multiplicare a numarului de circuite comandate de la un singur circuit.
Se realizeaza datorita faptului ca un releu posedand mai multe contacte poate asigura inchiderea(deschiderea)mai multor circuite independente.Aceasta functie se intalneste in special la releele intermediare (RI)
• Functia de temporizare .
Permite o intarziere intre momentul aplicarii unui impuls (excitarea releului)si momentul inchiderii contactelor.Aceasta functie se intalneste la releele de timp(RTp-4;RTp-5 si RTp-7).
• Functia de semnalizare .
Se realizeaza cu ajutorul unor relee speciale ,de semnalizare numite uneori si relee clapeta si este materializata printr-o indicatie optica sau (si),acustica,atunci cand intr-un circuit apare un curent(clapete tip serie) sau o tensiune (clapete tip derivatie).Releele romanesti de semnalizare sunt tipurile RdS-2;RdS-3 si RSE.